Titre : pression eau chaude trop forteDate : 07/05/2007 11:49
De : hitman2
bonjours,

Là, je suis assez embété.

Je commence par ce qui est neuf et fonctionne sur mon installation: tout

Le probleme de pression n'est pas courant, vu que celle ci monte jusqu'à 7 bars et fait cracher la soupape.

Je precise que l'arrivée d'eau froide est tarée par regulateur à 3,5 bars sur le général, et verifiée par deux manometres neufs.

Dés que je puise de l'eau chaude sur les extremités de mon installation, la pression se forme seule.

Je precise que l'alimentation fermée a l'arrivée du ballon, la pression monte quand même dans le ballon.

Donc, le pb se passe apres ballon, mais même si l'eau froide passait par un mitigeur dans l'eau chaude, la pression serait identique vu que identique à l'arrivée génerale.

Quelqu'un aurait il une idée, car là, je patauge complet !!!!

Répondre à ce message
De : michelDate : 10/09/2007 11:03
votre groupe de sécurité sur le ballon est défectueux. Si il reste bloqué la pression monte dans le ballon du fait de la chauffe comme dans une cocotte minute et de plus cette panne est dangereuse (risque d'éclatement du ballon)
Répondre à ce message