Chaudière leblanc gvm problème de débit eau chaude/tiède

De : Vim44 12/11/2008 20:31

Bonjour, j'ai une chaudière leblanc GVM et j'ai un problème de débit d'eau chaude.
Lorsque je tire de l'eau chaude aux robinets (mitigeur, mélangeur, et thermostatique) l'eau passe de brulante à tiède à fort débit, la chaudière demarre correctement et le bruleur parait etre au max. Par contre l'eau chaude ne démarre pas lorsqu'on lui demande un tout petit débit aux robinets.
Merci à ceux et celles qui pourront m'aider à +

Répondre à la question

De : Séverine 06/02/2009 19:10

vous avez un probléme de débit, soit votre échangeur ou corps de chauffe à du calcaire, il faut soit le détartrer ou le changer.
Vous pouvez avoir un autre problème sur votre débitmètre.