Titre : l eau ne circule pas vers un seul radiateurDate : 21/10/2007 16:45
De : philippe47
je viens d'installer un radiateur suplementaire mais l eau y arrive mais ne circule le radiateur est plein d eau mais ne chauffe pas.
Répondre à ce message
De : Am2Date : 22/10/2007 23:02
T'es sûr que c'est de l'eau qu'il y a dans le radiateur?
Cordialement.
Répondre à ce message
De : jojoDate : 14/11/2007 17:32
bonjour;

Tes sur que tu
n'a pas brancher le retour a la place de l'aller ou vise vers ca,ou alors regarde si la vis btr et ouverte en bas a gauche, il faut enlever le bouchon visser.et regarde le thermostatique si la tige n'est pas coincer.Il faut voir aussi la doc de la chaudière s'il elle et prévu pour combien de radiateur, et le radiateur que vous avez mi et un combien de watts.
Voir aussi si le radiateur et ancien, s'il n'est pas boucher, et est ce que vous l'avez bien purger. Cordialement.

Répondre à ce message
De : Date : 04/07/2008 08:42
essaye de le purger, si l'eau ne vient pas, alors ce n'est pas le chaffage mais la robinetterie...



Emmanuel
plombier Paris
Répondre à ce message
De : Date : 04/07/2008 08:42
essaye de le purger, si l'eau ne vient pas, alors ce n'est pas le chauffage mais la robinetterie...



Emmanuel
plombier Paris
Répondre à ce message