De : Nathalie 26/10/2006 22:09

bonjour,
j'ai un four combiné micro-ondes chaleur tournante
sa puissance est normalement de 1300w en micro ondes, 1400 en chaleur tournante et 2900 en combiné
il est branché sur une prise 20A : est-ce que cela suffit , est ce trop? le four fonctionne deux minutes et fait tout sauter (compteur générale)
d'après les calculs en fonctionnement combiné (le max) , il lui faudra du 14 ampères, je ne pense pas que cela vient de là, àmoins que 20 soit trop?
qu'en pensez vous? est-ce le four qui a un souci?
Merci pour les réponses

Répondre à la question

De : Am2 27/11/2006 19:04

Nathalie
Pour votre problème, c'est pas simple, faudrait voir.
Dans l'absolu 2900w ça fait 12.61A. Normalement pour le contrat EDF cela doit le faire...
regardez si vous n'avez pas un disjoncteur sous calibré sur la ligne de votre prise 20A
a suivre...