Retour de tension sur la borne de terre

De : Luka06250 07/05/2009 13:50

que peut il se passer j ai +-80 volts au testeur en reliant la borne de terre avec le neutre ou la phase de quoi cela peut il venir

Répondre à la question

De : Alain 08/05/2009 18:20

complexe.......ça peut etre un appareil électroménager défectueux ou ton cable d'alim général qui longe un tuyau d'eau (en cuivre)
faudrait tout couper et rallumer fusible par fusible en testant la terre entre chaque,sait on jamais...


De : Luka06250 09/05/2009 09:52

d abord merci pour ton conseil, j ai fait le test
1 coupure du disjoncteur principal la plus rien
2 j ai r enclenché le principal puis coupé tout les fusible (bi polaire) et la toujours +- 87volts?? la je suis perdu j ai une alarme qui au cas de coupure de courent est aliment par une batterie


De : Nicolastben 09/05/2009 11:17

on cible un peu mieux le probleme,cela ce passe au niveau du disjoncteur principale.
est-il récent ?
l'instalation general est-elle equipé d'un differetiel 30 milli ampere ?


De : Suite 09/05/2009 15:04

a nicolastben

le disjo et de 1988 et il n y a pas de disjo differenciel


De : Nicolastben 18/05/2009 10:29

pas simple,j'ai du mal a voir d'ou ça peut venir.
Si l'ampérage a la terre est nul,c'est pas trop méchant mais c'est quand meme une fuite électrique.
mais comment tester vous votre terre ?


De : Luka06250 20/05/2009 15:07

j ai trouvé l anomalie cela vient du disjoncteur principal sur les trois phases il y en avait une qui donné que 145 vplts